25a2p漏电能带多少瓦

请给说下100a带漏电断路器能带多少瓦?推荐回答:“100A“表示额定工作电流为100A。
“二极”你可能是指单相,其额定电压为交流220V,“带多少千瓦”就是问这个漏电断路器的负荷能力为多少千瓦,可以通过公式计算:功率=电压x电流=220Vx100A=22000W=22KW,故最大负荷能力为22KW。

首先,假设是单相供电也就是220V供电,那根据公式P=UI,则P=220V*100A=22000W=22KW。

假设是三相供电,则根据公式:P=根号3*U*I*功率因数(如果是感性负载选0.8,阻性负载选0.9),则P=1.732*0.4KV*100A*0.85(折个中呗)=59KW。

你好,可以根据三相电电流公式计算。
功率=电流*电压*根号3*功率因数160A*380V*1.732*0.85=89.5KW也可以根据经验得出,三相电一个千瓦电流约等于2A。
三相四线100a漏电断路器就能承受22KW厨房用电器。
求解漏电保护器25a可以承载多少瓦?推荐回答:单相漏电保护器的功率计算:电流电压=功率比如25A的漏电保护器功率计算:25A220V=5.5Kw。
25A的漏电开关理论最大承受5.5KW功率。

你好;
不同牌子也许会有不同。

单相漏电保护器的功率计算:电流电压=功率比如25A的漏电保护器功率计算:25A220V=5.5Kw。
25A的漏电开关理论最大承受5.5KW功率。

希望可以帮到你!
答案:求解漏电保护器25a可以承载25X220=5500(瓦)25平方电线能带多少瓦推荐回答:能带25.4千瓦;如果是工业三相电,能带63千瓦。
铜线能带功率的计算方法为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。

首先算出铝线的电阻:
铝的电阻率是0.028
根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆
则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆
电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用电器的输入电压变为0V,即所有电能都损耗在线路上了.根据经验值,25平的铝线安全载流量(户外敷设)约为90A,此时线路损失功率为90*90*1.68=13.6kw,这是极限值,此时用电器肯定没法工作了.
假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89kw,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右.
通过以上推算,25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦.断路器25a最高能带多少瓦电暖器?推荐回答:断路器25a最高能带1000瓦电暖器,用材均为进口材料质量上乘,施耐德面板阻燃性,耐高温性,抗冲击性好,使用寿命长,产品系列全,性价比高等。
一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件,抽屉式断路器还需选配抽架。
漏电开关63a1p2p价格怎么样?推荐回答:帮你找到你的问题,通过查询找到公司的价格,这两个都是总结下来的价格,就像这种正泰电工,家用63a1p2p漏电保护,价格是34.00,还有比较好的正泰空气开关3a1p2p带漏电保护器,价格为33.00,希望可以帮到你,价格来源于网络,仅供参考。

德力西电气销售有限公司报价:14.50
广州正泰电气设备有限公司报价:45.00
中邦电气有限公司报价:18.56
西门子工业自动化有限公司报价:165.00
以上价格来源于网络,仅供参考
漏电开关63a1p2p的参考价格为:
Sinnaider空气开关1P2P3P4P家用开关短路保护器价格是26元
环宇空气开关家用DZ4745空开电闸1P2P3P价格是66元
价格来源网络,仅供参考ln=25A/2pN带不带漏电保护器推荐回答:一、插头带漏电保护器的电热水器也是需要进行安全接地的。

二、接地线是保护人生安全的,消除安全隐患的,如果电热水器外壳带电,可以通过接地线引至大地,避免对人体造成伤害。

三、一旦漏电保护器失灵且电热水器又正好漏电,则通过地线引走或大电流引起跳闸,可以有效的保证安全。

N代表零线,即Nullwire的缩写。
对应火线L,即Livewire的缩写。
交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutralwire)和火线(标志字母为"L"LiveWire)。
和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。
由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。
当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。
把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
漏电断路器32a的能带多少W的电器功率?推荐回答:家里32A的漏电保护器可以带6000W的电器功率。

单相电的电流一般为其功率的5倍,因此,功率P=32/5=6kw。

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器的主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。
其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。

①额定漏电动作电流
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。
例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。

②额定漏电动作时间
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。
例如30mA0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。

③额定漏电不动作电流
在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。
例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。

④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。
漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。
漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。